B R A N D H O U S I N G

집짓기 Check Step 100

게시글 검색
브랜드 하우징과 집짓기 CHECK STEP 25: 경량목조주택의 장선깔기와 콘크리트의 슬라브 합판거푸집설치
관리자 조회수:1621
2019-12-16 16:36:00

CHECK STEP 100 순서대로 읽다 보면 너무도 쉽게 완성되는 나의 집  

 

STEP 25 [경략목조주택의 장선깔기와 콘크리트의 슬라브 합판 거푸집 설치]

■목조주택과 콘크리트의 슬라브에는 아주 큰 차이가 목조주택은 목재 장선을 이용해서 벽과벽에 걸쳐서 하부에 동바리등으로 보강할 필요가 없지만 콘크리트에서는 장선이란 개념이 없기때문에 합판을 깔기위해서 동바리라는 금속 서포트가 필요합니다.

 

목조주택은 2층 바닥 장선을 설치후에 1층에서 작업을 후속공정 작업이 가능하지만 철근콘크리트에서는 콘크리트의 양생이

되기전까지 그 어떤 작업도 할수 없다는게 큰 차이입니다.

■ 목조주택의 장선 설치와 합판깔기 후 모습

 

.

목조주택의 장점중에 한가지로 볼수가 있습니다. 2층의 바닥 골조공사를 완료하여도 1층에서 자재보관과 더운 여름철에는 햇빛을 피할수 있습니다.
 

 
■ 콘크리주택의 장선 설치와 합판깔기 후 모습

 

동바리가 설치가 되어 있고 타설후 양생까지는 구조적 안전을 보장할수 없기때문에 절대로 1층 바닥공간을
 
자재보관이나 휴식공간으로 이용을 할수 없으며, 후속공정 역시 진행을 할수 없습니다. 동시공사가 안되니
 
공기가 길어집니다.
 

 
STEP25-1: 목조주택의 장선(Floor Joist)깔기
 

장선 (Floor Joist) 정의 : 수평부재로 벽체위에 올려지며 상부의 하중을 벽체에 전달하는 기능을 가진다. 일반적으로 바닥장선은 2X 10 ~12 이상의 목재를 (16인치) 406.4mm 또는 (24인치) 609.6mm으로 시공한다.
 


장선 ( Joist ) 용어
 
끝막이 장선 ( Rim Joist ) : 바닥장선의 끝면에 설치함
 
보강장선 ( Extra Joist ) : 상부에 벽체가 있을때 설치함
 
보막이 ( Blocking ) : 장선 사이에 설치함 장선을 고정 시키는 작업.
 
석고보드 받침 ( Drywall backing ) : 석고보드를 고정하기 위해 벽이나 천정에 설치함.
 

 
※ 주의사항: 목조주택의 장선의 종류와 길이, 설치 방향, 사이즈는 시공자가 임의로 선정을 하여서는 안되며 반드시
 
건축구조기술사의 구조도면대로 설치하여야 하며, 도면상 불합리한 내용이 있을경우 반드시 감리자에게 보고하고
 
구조기술사의 확인을 득한다음 시공을 하여야 합니다
 

 
1. 목조주택 장선의 기본사양과 방화구획
  
장선은 주택 상부의 고정하중과 적재하중을 지지하는 부재로서 주택의 바닥을 만들어준다. 구조재 S.P.F # 2등급 자재나 이와 동등한 이상의
 
​품질을 지닌 목재로 너비 140mm 이상의 것을 사용한다.
 
바닥 장선은 하중 조건, 수종에 따라 부재의 크기와 시공간격이 달라지며, 미리 계산된 바닥장선 경간표를 이용하여 결정한다(IBC2308.8).

장선 경간표를 이용할 수 없는 경우에는 별도의 구조 계산을 하여야 한다.
 

 
(1) 바닥장선은 고정하중과 적재하중을 지지하며 구조계산에 의한 부재를 선정한다.
​(2) 장선의 최대간격은 610mm(24인치)
(3) 바닥의 전체 면적은 3,000㎡이하로 하되, 1,000㎡마다 방화 구획한다.
(4) 스프링클러를 각 층에 설치하는 경우 전체 면적은 6,000㎡ 이하로 하되, 2,000㎡마다 방화 구획한다.
(5) 바닥의 적재하중은 각기 2.5㎪(255kg·f/㎡)를 초과하지 않는다.
(6) 위의 제한 사항을 초과하거나 3층 이상의 경우에는 별도의 구조설계가 필요하다.
 



2. 장선 설치시 주의 사항과 점검사항
 
(1) 장선은 처지는 것을 고려해서 배가 부른 쪽(Camber)을 위로 설치한다.
-장선을 설치할 때 통직성에 대하여 육안으로 검사해야한다.경미한측면 굽음(crook:목재의 조직특성 참조)이 있는 장선은 아치 이마(crown-불룩한부분)가 윗 부분이 되도록 설치해야 하중이 가해졌을 때 통직하게된다.
 
(2)​옹이에 대하여도 검사하여야 한다. 상부에있는 옹이는 압축력을 받으므로 강도에 미치는 영향이 적다.
따라서큰 옹이가 있는 부분이 윗 부분이 되도록 설치한다.
 
(2) 장선의 방향과 간격은 도면과 일치하는지 확인
 
(3) 바닥장선의 걸침 길이 탑플레이트에 최소한 38mm 이상(I-Joist=45mm) 걸처져야 한다.
 
(4) 벽돌, 콘크리트 위에 최소 78mm 이상 걸쳐져야 한다
 
(5)바닥덮개(T&G)는 구조방향으로 벽돌쌓기 모양으로 시공하며, 이음매는 장선 위에 위치한다.
 
금속선걸이(joist hanger)에 못이 전체 시공되었는지 확인하여야 한다.
  
(6)바닥덮개(T&G)를 시공할 부분에는 글루를 발라 작업에 불편함이 없어야 하고, 글루는 작업 후 15분 이내에 덮개를 시공해야 한다.
 
(7)바닥덮개(T&G)는 팽창을 고려하여 3mm(1/8") 띄워서 시공한다.
 
(8)바닥장선에 직각으로 놓인 상부 내력벽은 장선부터 장선의 너비 이상 떨어져서는 안된다.
 
(9)바닥장선에 평행으로 놓인 상부 내력벽은 보(Beam, Girder), 이중 장선, 또는 벽체 등으로 지지되어야 한다.
 
(10)바닥장선과 평행으로 놓인 상부 내력벽에 배관이 필요한 경우 장선 블로킹을 1.2m 간격으로 시공해야 한다.
 
(11)바닥장선과 평행으로 놓인 비내력벽의 경우, 바로 밑에 장선을 설치하거나 블로킹을 1.2m 간격으로 시공해야 한다.
 

 
•바닥 개구부
 
1) 계단과 벽난로,굴뚝 등의 큰 개구부는 한 개 이상의 바닥장선을끊어지게 한다.
 
2) 개구부의 긴 방향이 장선 방향과 평행할때 끊어지는장선의 수를 최소화할 수 있다.
 
3) 개구부는 바닥을지지하는중앙보나 내력 간막이벽을 통과하지 않도록 설치한다.
 
4) 가능한한 한쪽의 장선과 맞닿도록 개구부를 설치하여 받이장선(trimmerjoist)을 설치하지 않도록 한다.
 
5)개구부의 폭이 4'(1.2m)미만이고장선지간의 끝에서 4'(1.2m) 이내에 설치되는 헤더(header)는 1개로도충분하다,
 
6) 길이 6'(1.8m)이하의 후미 장선(tail joist)은 3개의 16d 못과 비스듬히 박은 2개의 10d 못으로 헤데에 접합한다.
 
7) 6'(1.8m) 이상의 후미 장선은 금속제 장선걸이(joist hanger)를이용하여 부착시켜야 한다.
 
8)폭넓은 개구부가 필요한 경우, 이중 헤더(double header)를 설치하여 10'(3.0m)까지 시공할 수있다. 이중 헤더의 두번째 부재를 설치하기 전에 이중 헤더와 후미장선을 못으로 접합하고 장선걸이를 사용한다.
 
9)바닥 개구부의받이 장선은 서로 접합된 부위에서 헤더에 의하여 부가되는 집중하중을지지하도록 설계되어야 하며,단일 받이 장선은 단일 헤더에적합하고, 기타의 모든 받이 장선은 이중으로 설치하여 특수한 조건에적합하도록 설계.시공되어야 한다.
 

 

STEP25-2: 철근콘크리트주택의 장선(Floor Joist)과 멍에깔기
 

위에서 확인한 목조주택의 장선과는 개념이 좀 다르다고 생각을 하시면 됩니다.
 
우선 작업 순서를 먼저 보자면
 
보 밑창 거푸집 설치- 보옆판 및 바닥 합판 거푸집-보 및 바닥판 철근 배근- 전기 설비 배관작업-콘크리트 타설순으로
 
진행을 하여야 안전한 거푸집 조립이 된다.
 

 
철근콘크리트의 슬라브 설치할때 흔히 나오는 건축용어
 
• 거푸집 널 : 목재, 합판, 합성수지, 알루미늄, 강재 등
 
• 띠장 및 장선 : 거푸집을 지지하여 그 하중을 멍에 및 띠장받 이로 전달하는 역할
 
• 띠장받이 및 멍에 : 하중을 버팀대, 긴결재 및 받침기둥에 전 달
 
• 받침기둥(동바리, 지주, support) : 하중을 지지층에 전달하는 기둥형태의 부재
 
• 긴결재, 간격재 및 격리재
 
- 긴결재 : 거푸집 널을 서로 연결 고정하여 벌어지거나 줄 어들지 않도록 하는 것
 
- 간격재 : 거푸집과 철근의 간격을 일정하게 유지시켜 철 근의 피복두께를 확보하는 것
 
- 격리재 : 거푸집 널의 상호간격을 유지하기 위해 거푸집 널 사이에 고정시키는 것
 
• 박리재 : 거푸집 표면에 바르는 기름류
 
•멍에: 동바리 상부를 연결하고 장선을 받치는 부재
 

 
1> 슬라브 설치시 실제 현장에서 이루어지는 순서
 
1. 옹벽형틀 선단에 각재(산승각)고임 철물(안장쇠)를 설치한다.
 
2. 옹벽과 옹벽 사이에 각재를 걸친다.
 
3. 걸친 각재에 써포트를 받친다.
 
4. 2,3번을 반복한다.
 
5. 슬라브 합판을 깐다.
 
6.검사 사항 - 필라 합판 및 필라 써포트는 잘 설치 됬는가?
 

 
2> 슬라브 바닥에 까는 합판 또는 콘판넬(엘판넬)
 
①합판
 
- K.S 생산업체의 제품 및 K.S 표시가 있는 것을 사용한다.
 
- 단판이 12mm ( 5PLY ) 이상인 것을 사용한다.
 
- 합판의 결과 결사이의 들뜸여부, 표면 손상을 확인한 후 사용한다.
 
②콘판넬
 
-지하공사 등.. 채광확보가 어려운 곳에서 일반합판을 사용하면 조명설비를 따로 해야하는 번거로움에 인력과 시간을 낭비하게 됩니다. 이때 콘판넬을 사용하시면 채광확보에 큰 장점이 됩니다.
 
-콘판넬은 플라스틱 재질로 휘거나 변형이 일어나지 않아서 일반 합판에 비해 전용 횟수가 월등히 많습니다. 합판은 보통 몇 회 사용하면 습기에 약해서 갈라지게 됩니다.
 
-콘판넬 ( 엘판넬 / WNT합판)의 경우 채광, 박리제가 필요없고 표면품질이 우수하여 별도의 마무리 작업이 필요없습니다.
 
​ 
3> 슬라브 바닥에 까는 합판 또는 콘판넬(엘판넬)
 
①합판
 
- K.S 생산업체의 제품 및 K.S 표시가 있는 것을 사용한다.
 
- 단판이 1
 
② 목재
 
- 규격이 맞는가를 확인한다.
 
- 기준강도 이상의 성능을 발휘하는 목재인가 확인한다.
 
- 목재면에 1/3이상 크기의 죽은 옹이가 있는 것을 사용하지 않는다.
 
- 충분히 건조된 목재인가 확인한다.
 
③동바리 (잭써포트 Jack Support)
 
교과서적인 내용으로는
 
정의 : 하부에 높이 조절용 잭을 장착한 대형 가설 동바리, 천장(슬래브)를 지지하는 용도로 사용하는 임시 가설물입니다.
 
설치위치 : 과다한 하중이 예상되는 부위, 진동, 충격이 예상되는 부위
 

 
 
타설한 콘크리트에 강도가 생기려면 어느정도 시간까지 콘크리트의 무게를 지탱해줄 수 있어야 하는데
 
이런 역할을 하는 것이 동바리입니다. 예를 들어, 1층 기둥과 2층 바닥 공사를 할 때 중간부분이 골고루 설치되며
 
철근 콘크리트 공사가 끝나면 철거됩니다. 1층은 건물의 하중을 가장 많이 받기 때문에
 
동바리를 충분한 시간이 지난 후에 제거해야 합니다.
 

 
3. 아래그림은 거푸집동바리 합판, 장선, 멍에, 지주의 구조 가장 일반적인 재료를 사용한 형태입니다.
 

 
(바닥판 거푸집형태)
 
- 가설기자재 성능검정규격에 적합한 제품 또는 K.S 규격품인가 확인한다.
 
- 과도한 부식 또는 손상이 있는 것은 사용하지 않는다.

 

 

STEP25-3: 목조주택의 장선(Floor Joist)와 T&G OSB깔기와 주의사항
 
장선 (Floor Joist) 위를 덮는 덮개재입니다. 일반적으로 필드에서는 바닥합판이라고 쉽게 불리지만 절대로 합판은 아닙니다

바닥합판=> T&G라고 불립니다
 
목구조자재판매점이나 현장목수도 "티앤지"라고 부릅니다.
 
보통 일반 OSB은 팽창과 수축으로 3mm 정도 띄우고 시공하게 되어있으나, T&G는 제혀쪽매(한쪽이 암놈, 다른쪽이 숫놈)로 면처리가 되어있어 끼우게 되어있서, 서로 결합을 해주면 된단다.
 
서브플로어(T&G)는 4'x8'에 ¾인치 두께 T&G(Tongue&Groove) 방식의 OSB를 사용한다
 
두께는 18.3mm로 일반적으로 벽체로 사용하는 11.1mm보다 두껍고 무겁다.


1. 일반적인 서브플로어(T&G) 설치 실수 및 오류방지 방법

① 서브플로어(T&G)는 설치시 서로 엇갈림 시공이 원칙이다


② 제조업체는 패널 끝과 가장자리에 1/8" 인치를 띄우는 것을 권장합니다.
 
일부 프리미엄 서브플로어(T&G)의 경우 패널 가장자리를 따라 0.0625 인치로 충분할 수 있으므로 지침을 참조. 간격이 1/8" 인치보다 넓으면 움직임과 소음이 발생할 수 있습니다.
 
③ 서브플로어(T&G) 시공방향을 조절하여 Tongue부분을 망치로 때려서 파손시키는 일이 없도록 한다.
 
④ 목조용 접착제 글루를 joist에 바르고서브플로어(T&G)에 못으로 임시 고정후에 글루가 마른뒤 전체 못박기를 실시하면 글루의 이탈을 방지한다.
서브플로어(T&G)을 설치할 때는 반드시 적절한 목조용 접착제를 사용해야 후에 바닥에 생길 수 있는 ‘삐그덕’ 거리는 잡음을 잡을 수 있다.
이 때 사용되는 목조용 접착제로는 Sub-floor glue라는 특수한 용도의 접착제가 있는데, 이 glue는 굳은 후에도 어느 정도 탄력성이 있는 것이 
특징이다. 최근에는 우레탄 폼으로 만든 접착제를 사용하는 경우도 있다. 만일 바닥에 콘크리트 슬래브를 치지 않고
 서브플로어(T&G) 위에 바로 마루를 깔거나 카펫을 까는 경우라면, 바닥재 시공 전에 1-1/2 인치 목조용 나사못으로 서브플로어(T&G)과 조이스트를 다시 한번 고정해야 한다.
 
⑤ 대부분의 서브플로어(T&G)는 비가 올 경우 물을 배출하는 데 도움이되는 노치가 있지만 박힌 경우는 임시 타공을 해준다.
 
⑥ 서브플로어(T&G) 취부시에 부착면적이 최소 2경간이상 즉, 32"이상 되게 한다.
 
 
STEP25-4: 콘크리트 슬라브 합판깔기와 주의사항
 

콘크리트 공정에서 가장 많은 안전 사고가 동바리를 설치하고, 보의 거푸집 조립후 붕괴되어 다치는 경우가 가장 많으며,
 
슬라브 합판깔기때 정확히 조립하지 않아서, 타설도중에 붕괴하는 사고가 많이 발생하니 행복한 집짓기를 할때 콘크리트주택의 경우는 집중을 하여야 한다.
 

1. 보구간 거푸집 조립시 안전 예방 방법
 
① 보 거푸집의 옆판이 밑판보다 먼저 떼어낼 수 있도록 작업
② 보의 폭이 넓을 때 멍에는 원칙적으로 두줄 작은 보의 경우 한줄로 작업
③ 보 거푸집을 제작하여 크레인으로 상가 시 작업발판 및 안전대 착용하여 추락예방
④ 하부의 동바리 모두 설치 고정 후 인양로프를 제거하여 거푸집 낙하 예방
⑤ 보 거푸집 조립시 안전대 걸이시설 설치
 

 

2. 슬라브 거푸집 및 동바리 설치, 조립시 안전 예방 방법
 
①거푸집 동바리 및 거푸집의 재료로 변형, 부식 또는 손상된 것 사용 금지
②거푸집 동바리 설치 시 조립도에 의해 설치, 깔목 사용 등 지주의 침하방지조치 실시
③슬라브 끝 부분에 안전난간 설치하거나 설치 어려울 시 상부에 안전벨트 걸이시설 설치 후 안전고리 걸고 작업
④ 지주의 상하고정 및 미끄럼 방지조치를 하고 쐐기고정상태 확인
⑤ 강재와 강재와의 접속부 및 교차부는 볼트, 클램프 등의 철물로 연결
 

 
아래내용는 점검
 
•지주는 위치와 간격이 일정하고 열을 지어 일직선상 수직으로 설치하고 지주에 하중이 균등하게 되도록 설치
•동바리로 사용하는 강관에 대해 높이 2m 이내 마다 수평연결재를 2방향으로 만들고 수평연결재의 변위 방지
•파이프서포트를 3본이상 이어서 사용하지 말고, 높이가 3.5m 이상의 경우 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 설치하고 이음부분은 견고하게 이어 좌굴 방지
•콘크리트 타설 시 거푸집이 변형되지 않도록 설치하고 흔들림막이, 턴버클, 가새 등 필요한 곳에 적절히 설치되었는지 확인
•슬라브 거푸집 조립시에는 많은 인원이 한곳에 집중되지 않도록 넓은 지역으로 분산
•꽂이핀은 재질과 규격에 맞는 전용의 핀 사용
•거푸집 검사는 직접 조립한 책임자와 현장관리자가 함께 검사실시
•거푸집은 기술적인 판단없이 조기에 해체하는 것 금지

 

 

SNS 공유
Check Step 1-5 Check Step 1-5 건축시공계약에서 현장 임시사무실 개설
Check Step 6-10 Check Step 6-10 터파기 공사에서 옹벽 거푸집 제거
Check Step 11-15 Check Step 11-15 기초 되메우기 시작에서 기초 슬라브 하부 단열재 확인
Check Step 16-20 Check Step 16-20 기초 슬라브 공사 지작에서 경량 목구조 메인 자재 반입
Check Step 21-25 Check Step 21-25 토대목설치에서 경량목구조 장선 설치
Check Step 26-30 Check Step 26-30 18mm 바닥 OBS설치에서 천장장선 설치
Check Step 31-35 Check Step 31-35 서까래/용마루 설치에서 이중지붕 방부목 위 OSB시공
Check Step 36-40 Check Step 36-40 방수 쉬트 시공에서 목구조 1차 함수율 측정
Check Step 41-45 Check Step 41-45 창호 설치에서 에어컨,CCTV,태양광,열교환기등 선배관 작업
Check Step 46-50 Check Step 46-50 해충 제거 및 현장정리에서 엑셀 난방선 깔기
Check Step 51-55 Check Step 51-55 난방분배기 설치에서 방통타설
Check Step 56-60 Check Step 56-60 내부목재 2차 함수율 측정에서 문틀설치
Check Step 61-65 Check Step 61-65 벽체보강,건축주 직구아이템 체크에서 천정 석고보드
Check Step 66-70 Check Step 66-70 방수석고보드설치 및 소방호스 설치로 외부오염방지
Check Step 71-75 Check Step 71-75 소핏마감재와 소핏벤트 설치에서 외부 실리콘 작업
Check Step 76-80 Check Step 76-80 실내 방수공사에서 벽체 타일작업
Check Step 81-85 Check Step 81-85 바닥 타일작업에서 외부 비계 철거
Check Step 86-90 Check Step 86-90 외부 데크 설치에서 주방공사 및 도기류설치
Check Step 91-95 Check Step 91-95 등기구 설치에서 실내 실리콘 작업
Check Step 96-100 Check Step 96-100 우수배관 설치에서 최종 입주